前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/9/29 10:24
・概要
 オムロン社製UPSの「UPS連携シャットダウンソフト」(http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/soft/soft.html)を利用している環境では、アロバビューのサービスが正常に開始されません。

・原因
 オムロン社製UPSの「UPS連携シャットダウンソフト」は、Apache を利用しており、アロバビューでも同様に利用しているため。

・対策
 オムロン社製UPSはIISでも動作可能なため、オムロン社製UPSは「IIS」の利用とし、ポートを「8080」に変更して、ご利用ください。